Q&A

방음부스 GRAND 전기 사용 용량

페이지 정보

이현호 / Views 1,478 / 22.11.14
  • 공유

본문

1. 방음시공종류 ( 방음공사 / 방음부스 중 택1 ) : 방음부스

2. 용도(악기) or 제품모델 : GRAND 제품

3. 규격 (제품외부기준) : - 

4. 문의사항 :


1) 방음부스내에서 사용 가능한 전기용량이 얼마나 될까요?

2) 콘센트 사용시 멀티탭으로 이용해야 하는데요 멀티탭 용량은 어느정도로 사용해야 할까요?

3) 방음부스 바닥에 장판을 깔아서 사용해도 되는지 확인 부탁드립니다.

댓글 1개

댓글목록

최고관리자님의 댓글

최고관리자

안녕하세요 고객님 
부스내에서 사용가능한 전기용량 은
기본적인 배선은 모두 2.5SQ로 배선이 되나, 메인 회로가 1.5SQ로 설치됩니다.
부스 내의 조명 및 환풍기는 약 100W 사용됩니다.
1.5SQ의 경우 약 3.1KW까지 사용가능합니다.
단, 이 계산은 차단기와는 큰 관련은 없는데
보통은 차단기에서 여러개의 콘센트로 회로가 나눠지기 때문에
다른 회로에서 부하가 많이 걸리면 차단기가 내려갈 수 있습니다.


콘센트 사용시  멀티탭으로 이용 하셔도 상관은 없습니다.
내부전기사용량이 많으시면 산업용, 고용량(400W  이상)  멀티탭을 따로 준비해주시는게 나으실거같습니다 .
전기사용량이 많지않을경우에는 기본 멀티탭으로도  충분하세요 ~ ^^

저희 기본옵션 카페트 외에는 고객님께서 선택사항이시기때문에 사용하실때  저희 카페트위에 장판을 깔아서 사용하셔도 상관없으십니다.


문의주셔서 감사합니다. !